1、设定值的这个io域组态输入值的上下限分别是20.0和10.0.

2、用全局脚本判断:如果当前压力值小于1.0,则判断如果开度设定值小于15,则强制为15;如果压力值大于2.0,则判断如果开度大于15,则强制为15。

tag1:压力;tag2:开度

vbs全局脚本:

dim mytag(2)

mytag(0)=hmiruntime.tags("tag1").read

mytag(1)=hmiruntime.tags("tag2").read

if mytag(0)<1.0 then

   if mytag(1)<15.0 then

      mytag(1)=15.0

    end if

end if


if mytag(0)>2.0 then

   if mytag(1)>15.0 then

      mytag(1)=15.0

    end if

end if

hmiruntime.tags("tag2").write mytag(1)



活到老,学到老!为了生活学习吧!