恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-14 09:27:54
13楼
读后感:
第一,这个变频器我想不会是西门子的变频器。因为我们也曾有过类似的输出短路,而且也是大短路,都是被过电流故障锁住了,啥事没。此故事中,因短路变频器给炸了,这...?因输出短路炸,不是西家的风格呀。
第二,电机接线后一定要检查,确认无误,用万用表测量短路即可(在连接变频器时),如果怀疑绝缘有问题,一定要脱开变频器,,单独用高压测电机绝缘电阻。切记。