如果停止时,不考虑制动时间的长短,而且两电机同时停止,那也用不着制动,用MM440中的最大直流母线电压控制器使能即可。这是MM440的默认设置(P1240 = 1)。


楼主必须注意,大小电机如果同时启动,两台变频器的电动功率是叠加的。对共母线系统的整流单元要考虑。楼主是怎么接两台变频器的输入呢?能否介绍详细一点呢?