这个不错,我也有过这个想法
我们辊道开关箱里面有十好几个开关单独保护电机,有时候跳闸的多了可能会影响生产,就在想这个办法,给每个开关并联个电阻,有跳闸的,电流就有变化,然后接到变频器模拟量输入里面,用PLC根据电流的大小判断跳了几个开关,然后报警。感觉可行性很高
好吧,这一切都是想法,现在没有电阻,也没有实验....电缆好像都有了,害怕万一出问题再影响生产,一直在纠结着
现在没必要这么做了吧,断路器辅助触点进PLC判断不是更好吗?