能量的回馈不只是制动电阻的问题,还有变频器以及制动单元,还有制动周期,而不是直接变大,

变频器 电机 以及机械系统存在一个机械转化效率问题,可以消耗部分功率,算出来的制动功率会比电动功率小,对应你的电阻功率看看是不是已经够了。

制动电阻的计算有专门的公式,母线电压平方除于1.5倍的电机功率即可,

楼主可以将进线电压的额定设定值稍微的向上上调,比如380,,设置为400,这样的过压阀值会升高。

看看1237参数,,设置是否正确,,

Thank you for the support.

精华帖版主置评:呵呵,这个不错。让我耳目一新呀。尤其是那个制动电阻的阻值计算。很简单。受教了。