恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-14 21:14:20
22楼
西门子关于VPM模块的介绍:电压保护模块,即 Voltage Protection Module (VPM)是一个用于限制电压的模块。它可用于 1FE1 和 2SP1 电机,以及具有 800 V ~ 2000 V电磁力(EMF)的电机,以在出现故障时限制直流母线电压。电压限制模块位于电机供电线路上的电机模块和电机之间。
如果在电机达到最大转速时电网掉电,或者因此导致电机模块上的脉冲被删除,电机会向
直流母线馈回高压。 此时,电压保护模块发现电机电压过高(> 800V),通过一个电子开关使电机的三个电源相位短接。电机中残留的能量通过电压保护模块和电机线之间的短路转换为热量
回21楼,问题是永磁电机在弱磁调速时并没有向变频器反馈能量,而是从变频器大量吸收超前的无功电流,所以我认为VPM模块可能达不到保护变频器的作用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主