以下是引用北雪雪纷飞在2015-11-14 09:02:20的发言 >21楼

系统总的相对阻抗压降不得大于10%,,如果ALM的为6%那么对变压器的阻抗有要求吗?


以下是引用老兵在2015-11-13 16:26:33的发言 >18楼:根据整流部分是否可...

引用18楼详细内容:

根据整流部分是否可逆,整流变的压降为6-10%。如果是变压器的二次侧只带一个整流单元的话,当然就没有必要再加进线电抗器了。

以下是引用aa13123在2015-11-02 21:37:44的发言 >15楼: 大家有没有想过增...

引用15楼详细内容:

 大家有没有想过增加整流变压器的阻抗值而不用进线电抗器,进线电抗器的作用由整流变完成呢?

ALM整流部分所用的技术与SVG所用的技术是相同的。SVG是直接挂电网上的,因而,我分析ALM应该也可以直接挂电网而不用考虑变压器的阻抗。