堵转电机的磁路是否会发生饱和?楼主描述情形下两个电机又是否会发生饱和?
变压器空载时原边电流很小,相信大家不会怀疑此时的磁路是不会饱和的,但带载之后原边电流大幅上升时磁路饱和了吗?
这些问题需要厘清认识。
由此再说说工业用的电流互感器,为什么仪表侧接线不能开路,回路阻抗也不能超过一定值。
以上都有共性的问题,但我们的认识分歧很大,真的需要厘清!盼高手来一锤定音!
堵转电机的特性在使用西门子变频器的情况下很容易得知的。
P1300=19(独立电压控制)模式下,电机轴固定测转矩;独立给出输出频率50Hz固定。逐渐加大输出电压。在约给定输出电压为5%(标定P2001=1000V)时(50V)、电机观测电流即达到电机的额定电流啦。
此时固定电机轴观测到的转矩,大约是30-35%的电机额定转矩。
如果电机都是标准设计,上述百分比应该是相似、可参考的。
堵转的电机是这样,那么串联的、空载的那台电机电流相同,而定子电压一定比380V-50V=330V还大才对。
因为是绕组串联(220V绕组设计),所以,这台空载的电机将是处于过励磁的状态。