再补充一下:只要是S120系列的整流单元,无论是BLM、SLM还是ALM,也不管是否并联使用,进线电抗器都是必选单元。
但是对于AC/AC装置,进线电抗器却是个可选单元。
有人知道原因么?
这个我特意问了一下技术支持,
S120系统中的AC/AC中关于进线电抗器是可选的,,
DC/AC不管是BLM SLM如果只有一个装置且变压器的短路阻抗满足则可以不使用进线电抗器,并联装置则必须使用进线电抗器,
出线电抗器也是可选的,,但是逆变器并联则必须使用出线电抗器,为了解耦、
精华帖版主置评:还是官方来的信息具备权威性。kdrjl