回复:【分享】传动装置中进线电抗器的作用和选型

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-11-16 15:43:37

25楼

展开查看
以下是引用老兵在2015-10-30 16:50:18的发言 >7楼

再补充一下:只要是S120系列的整流单元,无论是BLM、SLM还是ALM,也不管是否并联使用,进线电抗器都是必选单元。

但是对于AC/AC装置,进线电抗器却是个可选单元。

有人知道原因么?

以下是引用北雪雪纷飞在2015-10-29 11:28:06的发言 >4楼:解释的很清楚,图文...

引用4楼详细内容:

解释的很清楚,图文并茂,

进线电抗器的使用还有一个应用,就是变频器并联运行时需要采用进线电抗器,保证并联装置的电流平衡,以防止由于不平衡电流造成的某个装置过流,西门子最新的ALM SLM BLM整流装置如果并联,进线电抗器是必须使用的,而且选型时最好使用西门子推荐的进线电抗器,

这个我特意问了一下技术支持,

S120系统中的AC/AC中关于进线电抗器是可选的,,

DC/AC不管是BLM SLM如果只有一个装置且变压器的短路阻抗满足则可以不使用进线电抗器,并联装置则必须使用进线电抗器,

出线电抗器也是可选的,,但是逆变器并联则必须使用出线电抗器,为了解耦、