回复:问一个关于功能块FB首次调用的问题

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-11-16 15:46:25

2楼

建立三个BOOL变量在static区内. 设为掉电不保持. 假设为BOOL00,BOOL01,BOOL02


BOOL00 := TRUE;

BOOL02 := BOOL00 AND NOT BOOL01;

BOOL01 := BOOL00;


BOOL02代表了CPU启动后首次调用该FB的一个周期.  所以相对300来讲, 1500可以设置为优化的FB, 那么对应的背景DB区可以设置掉电不保持,非常方便! 否则象300一样掉电保持了,就不好弄了.