    当年一直嘲笑别人使用灰色超六类网线。而我们公司一直坚持使用siemens的绿色FC TP电缆。现在我们也开始使用超六类了,这下出差要带网线钳了。。郁闷。不能使用siemens的金属RJ45快速接头了。还好,以太网的那个电缆刀还能勉强用在超六类上。我真希望干扰到开不了机,好换回FC TP,哈哈。

   冗余系统与第3方设备通讯:

    之前的标准配置是使用Y-LINK,但是Y-LINK有244字节的限制,第3方很多情况下都是个数相同的设备很多,Y-LINK资源一下就用完了。再后来的变形方案有ET200下放置CP341直接读写小型PLC,如果要求CP341冗余吧,还挺麻烦的。现在我们开始尝试以太网了。315-2PNDP去通讯现场的第3方设备,走DP走PN都好,然后去跟400H通讯,只要做400H的MASTER状态判断即可。听说现在就连S7-200 SMART的RJ45口都能跟400通讯了。

    好吧,最近客户要求PN的方案也是更多了。ET200 SP字眼出现次数也是越来越多了。