回复:问一个关于功能块FB首次调用的问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-11-16 19:38:14

5楼

展开查看
以下是引用yming在2015-11-16 16:27:00的发言 >4楼

我不是在说上电后的首次调用。

是说根据工作状态(这个状态指的是我控制生产线的状态字)的调用。

例如,状态字=1;需要首次调用功能块时,赋值从0000开始操作变化,直到状态结束;下次状态字=2;需要首次调用赋值从00AB开始,直到状态结束。状态FFxx;不调用该FB功能块。

现在是写在该功能块的调用之前,用沿,根据状态赋值。感觉不爽。这种功能块也不好保存到库里。

所以希望在功能块里有一个位,在首次调用时,置位一个周期。这样就能根据Input参数的不同,赋不同的初始值了。




以下是引用伊默在2015-11-16 15:46:25的发言 >2楼:建立三个BOOL变...

引用2楼详细内容:

建立三个BOOL变量在static区内. 设为掉电不保持. 假设为BOOL00,BOOL01,BOOL02


BOOL00 := TRUE;

BOOL02 := BOOL00 AND NOT BOOL01;

BOOL01 := BOOL00;


BOOL02代表了CPU启动后首次调用该FB的一个周期.  所以相对300来讲, 1500可以设置为优化的FB, 那么对应的背景DB区可以设置掉电不保持,非常方便! 否则象300一样掉电保持了,就不好弄了.




应该是可以啊,没看出来有什么特殊的地方

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download