portal V13 SP1 SCl编译器有严重缺陷,大家不要升级到SP1!!!!

已锁定

坏笨笨

  • 帖子

    405
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

白金 白金 如何晋级?

portal V13 SP1 SCl编译器有严重缺陷,大家不要升级到SP1!!!!

1348

5

2015-11-17 11:36:02

SP1 SCL是个大大的倒退。已经不支持自定义类型数组的间接访问了。

例如:



index1:=1;

index2:=2;

for i:=index1 to index2 do

    if a[i].Uplimit>10000 then 

     a[i].uplimit:=10000 

    end_if;

end_for;

在这段程序里a是自定义类型的数组变量,定义为IN_OUT。存放在DB块里面。

这段程序在V13和以前的版本没有任何问题,而在V13_SP1里面却碰到了问题,PLC报错,访问不到db块。

重装系统后仍然如此。

我怀疑是SP1的编译器有重大BUG.或者已经不支持复杂类型数组的间接访问了,这对结构化编程是大大的倒退。

强烈建议西门子好好查查。




portal V13 SP1 SCl编译器有严重缺陷,大家不要升级到SP1!!!! 已锁定