回复:s7-1200如何通过MD720实现GPRS通信,中心站应该如何配置

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-17 13:27:37

9楼

展开查看
以下是引用吴风起大浪在2015-11-17 10:13:52的发言 >8楼

我现在已经把1200换成了200,还是用了MD720,可是调试了很久还是实现不了,现在该怎么解决啊?花钱不是问题,只求能快点解决,谢了!

以下是引用 westcowboy在2015-11-17 09:07:22的发言 >7楼:由于国内的现状,120...

引用7楼详细内容:

由于国内的现状,1200直接支持GPRS的模块国内没有销售许可,卖不了,楼主如果用S7-1200,只能曲线救国了。

在S7-1200左侧配置一块CP1243-1的网卡(此网卡为RJ45口),该网卡支持Telecontrol,再通过网线连接一个2G/3G/4G的无线路由器,比如西门子的SCALANCE M874-3的3G路由器,这样实现数据通过移动网络发送。

在中心站使用Telecontrol Server Basic软件实现数据接收。

简单性上来讲,这个方案是最简单的,S7-1200侧不需要写程序,只需要在CP1243-1侧把通信的数据点组态了即可,中心站变量也不用手动建立,CP1243-1会把数据发送过去的。

比起你MD720的方案来讲,可能有点小贵,但这是目前可行最简单,最可行的方案。

以下是引用吴风起大浪在2015-11-16 22:29:26的发言 >6楼:想问问以我现有的硬...

引用6楼详细内容:

想问问以我现有的硬件有可能实现GPRS通信吗?我的项目很急,我想的是如果硬件没问题,我可以把我的硬件拿到北京去给西门子的工程师调试。但是如果以现有的硬件不能实现,有没有比较好的解决方案,比如更换什么模块之类的,感激不尽。

以下是引用 westcowboy在2015-11-16 09:01:58的发言 >4楼:很不幸的说,楼主...

引用4楼详细内容:

很不幸的说,楼主的方案有问题。

首先,那个库是适合MD720-3的,你用的是MD720,2者之间还是有区别的;其次,那个GPRS的库本身也有问题,不多说了,点到为止。

以下是引用吴风起大浪在2015-11-09 09:49:09的发言 >楼主:我的现有设备是:...

引用楼主详细内容:

我的现有设备是:S7-1200 1215C、SINAUT MD720、S7-1200 CM1241 RS232

还有一块TELECONTROL SERVER BASIC的正版光碟(不知可否安装在WIN7电脑)

想问一下以现有的软硬件能否实现s7-1200与PC的GPRS通讯,如果可以,希望能给个库程序的链接和实现教程,如果不行,请给出改正的方案,万分感谢

你现在用的S7-200啊,用的哪个库?是下面链接的库吗?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/99522310

 