如果EnFB本身就是个脉冲呢?
嗨,我只是把调用位放到背景数据块里而已。
也可以用其他全局Bool变量。
EnFB要是脉冲(1扫描周期),则仅在一个周期中执行(那就每次都是初始值了)。
我则是要在具体状态下(EnFB=1),连续周期执行功能块;直至状态结束(EnFB=0;不再调用FB)。
而伊默的方式是所有周期都调用FB。在FB内部首部;判断EnFB=1的沿,赋值一次初始值。如果啥时EnFB=0;则直接退出FB。