这几天在调试设备有PLC317和37台G120变频器,组态完,就开始转电机,结果又两个变频器一直报F7220,检查地址没有重复的,一开始以为变频器有问题,互换一不行,仔细一检查程序,原来有个FM350-1模块没有配置,关联的DB块是别的程序里直接拷贝过来,这里面的地址与变频器的地址重复。