现在方案基本定了使用AS通讯,因为很多连锁和控制调速等的信号是DCS采集,如果控制权交给300CPU的话,通讯过来,通讯过去控制这些逻辑会显的很乱,不清晰/

另外在DCS侧做所有程序的另一个好处是可以直接使用APL的功能块和面板,无需另外开发这些东西。节省了时间。300的最终功能就是当一个DCS与这些变频柜通讯的中转站。