以下是引用yzmcumt在2015-07-20 22:23:05的发言 >24楼:[quote][b]以下是引用[i]怪怪虎在2015-07-20 09:12:24[/i]的发言:[/b][br]一般电控室室温控制在25°左右,装置运行就没问题,装置风机出问题的几率大,不知楼主这个故障处理的怎么样了,夏天是电气维护最艰难的一个季节,各种温度高,湿度大,然后......[/quote] 怪怪虎大侠,我来回答你这个问题(就是我在现场,让同事提问的)。首先变频器运行环境温度在30℃左右,拒观察,在7个小时变频器不运转的情况下,整流器和逆变器温度均在38℃。另外风机规定使用寿命为50000小时,通过P0251观察整流风机运行时间为20262,逆变风机运行时间为13268,远没达到使用寿命。还有就是风机运转正常,这个故障是偶尔报的,故障代码(驱动对象为整流S_INF)功率部件:反向换流器超温F30004,但是查看r949,发现温度数值为6802,感觉温度不高啊?打400,被告知可能是CIM板误报,有待观察。还有请问,风机怎么清理灰尘,另外这次报超温,为什么报警记录里没有报警,而只有故障呢?超温故障之前不是会报报警吗?感觉怎么有疑问?最后,请问s120里面这几个温度值怎么想办法在wincc显示?需要s120和工控机直接走通讯吗?还是说s120先通过和西门子s7-300走通讯,然后工控机和s7-300再走通讯?西门子的AOP30里的故障代码能不能读出来在wincc上显示?谢谢,具体怎么实施能不能给个提示,方向,通讯没用过

CIM误报的可能性比较小,,毕竟他是CIB的升级,在功能以及性能上都有进步,

风机怎么清理灰尘,,这个真的不好办,一次成型压起来的,西门子变频器的风机是德国施乐百,世界第一名牌,几年没有问题,变频器的维护一定要定期清灰,清灰能减少板子误报故障,关键在于定期。