我公司使用S5 115U 943b cpu ,最近发生故障现象为正常开机半小时PLC突然报故障停机,后查故障代码是IO读取超时,现更换944的CPU,开始故障依据,后来发现在无故障无异常的情况下不能在开机,请各大神帮助QQ20215189
只要编程器可以和CPU通讯,那么你完全可以进入到编程软件的诊断系统去看诊断缓冲区里面的具体信息。方便的话,把这些个信息贴上来大家帮你参谋参谋!再有,IO访问出错很有可能是外设模块出现了问题,不妨看看到底是哪个地址段,只有知道了这些信息,才可能得出相对比较准确的答案。