我说下自己的看法。变频器输出理论上可以作为交流电源使用。原因它是交流变流装置,所以应该可以做交流电源使用。特别是用于非工频下的交流电源使用。


第一,变频器作为电机的驱动器,其负载特性是感性的。做电源使用,为了能够适应各种负载特性,我们可以在负载与变频器输出之间加一个正弦波滤波器或自耦变压器。这样驱动负载就没有问题了。


第二,采用西门子的变频器,非常具有特色的控制方式是“独立电压控制”。设定频率是连续可调节的;设定独立电压也是连续可调节的。这为将变频器作为定制电源驱动提供了一个设计平台。很方便的。


问题的关键是上述两条:第一,不能直接使用(要加变压器);第二,采用定制要求的频率和电压设定(用P1300 = 19)。