回复:MODBUS 通讯里 莫名其妙的值

认输难

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-20 09:26:05

2楼

展开查看
以下是引用芳季在2015-11-18 19:55:41的发言 >1楼

80001F4的意义指的是【VB500】这个地址。你监视对象是0,是指VB500这个地址里面的值是0。

等你回帖。

哦, 这个意思。

而且给VB500强制一个值的时候, 也是现实80001F4.

就是说这个地方监控的时候,只显示这个地址代码。显示不了具体的 值