很简单了一个方案:315-2 DP+ET200M(IM153)+TP170A通过PROFIBUS通讯
在315-2 DP+ET200M(IM153)已经通讯OK的基础上,我做了如下的工作:
1,TP170 背后的拨码开关打到图示的MPI/DP,在TP170A的系统中设定MPI/DP地址(保持与PROTOOL中设置的一致,并和PLC部分不重复) 且在MPI/DP旁将ENABLE和 REMOTE打上勾
2,TP 170的通讯电缆是从ET200M过来的 因此我将CPU和TP170打上终端电阻
3,在PROTOOL中设定通讯方式的DP地址
我觉得设置的已经没有问题了,但就是通讯不上,最后没有办法,我只好改MPI试试,什么 设置也没有改,就从CPU直接引了一根电缆到TP170A,就OK了。