你的差压变送器采集的是什么信号?比如时流量,那么如果原来变送器输出值是以s为单位的,现在要求以小时计算,需要乘以3600,。
至于你说的系数0.85难道是减去损耗后的结果?那么就直接计算结果乘以系数就行了。
如果是我上面说的这些情况,那么你的计算没有问题。实际你不需要这个计算公式直接在wincc的变量线性变换将0~20改成0~61200就可以了。
用的是差压变送器采集电流信号,流速是0-20,对应的电流是4-20MA,现在考虑的是在WINCC里要计算流量,烟道的截面积是21.3,求他的每小时流量求大神指点下,详细的步骤~~