流速是以秒位单位的下位机不经过fc105转换:wincc中定义变量flux,做线性变换:原始数据0~27648。过程数据0.0~20.0。流量信号=flux*21.3*3600;
如果经过fc105转换,则fc105的输出下限位0.0,上限位20.0*21.3*3600.0,则转换后的值就是每小时流量。wincc中不需要经过任何转换。