我司一台设备在客户处S7-400电源模块坏了3次,前两次都是早上发现坏了,怀疑是晚上中频炉开启的谐波造成的,电炉的谐波柜是坏的,后来我们要求开电炉必须把我们这边断电,这样用了一个月的时间,电源模块没事,今天客户电话说电源模块又坏了,他们确定说当时电炉没开,想问除了谐波外还有什么可能造成损坏?
电源模块是220V的,前端是个隔离变压器(380变220)
另,电炉的变压器和我们这边不是同一个变压器,但是同一高压线路,如果线路上有其它厂家在那个时候有类似电炉产生谐波的设备会不会通过高压线路串过来?