回复:问题请教:G120主从控制-PN通信

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6261
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-11-21 16:01:13

10楼

展开查看
以下是引用令狐冲2012在2015-11-21 15:29:29的发言 >

1、在调试过程中:应用直接传转矩的主从控制方式,模拟量是没有问题的,滤波时间也是用的默认值;

2、但在应用PN通讯的过程中,来给从机传递主机转矩设定值时,小车出现了启动后的顿挫现象;这种情况下在实验中从机会有飞车现象(已试过);而在调试过程中因为有车体作为硬性连接,所以只是一顿一顿的现象;难道真是因为没加滤波?

3、另:请教自由功能模块中有专门进行滤波的么?刚找了下资料,没发现呢

SLVC主从控制,,主机至少应该加一个编码器。。