会10楼K斑竹,我是打算做一个直流电机的实验,正好手里又有一台暂时闲置的变频器,实验就用它代用可调直流电源了。您和各位高手提醒的对,对于滤波问题要加以充分的注意。
引用10楼详细内容:
虎侠,真用的话,建议输出加变压器,而且要做一下高次谐波的过滤,比如说磁环或者电抗。我曾经用于60Hz的电源,变频器输出加的是变压器(3AC380V-60Hz),但因为高次谐波比较严重,所以后面所带负载的弱电器件容易损坏。
由此,如果负载是线圈、执行器、电阻等,可以放心使用,如果负载有集成电路、芯片等弱电元器件,还是加入些高磁谐波滤波器之类的防护,比较可靠。
把变频器的输出整直流?为什么?直接工频整直流不是更好吗?真要如此,直流侧加直流电抗器并并联电容器再去带负载。
哦,这样呀,那变频器一定要使用西门子的变频器,因为你需要变频器输出调压,频率不变。