以下是引用kdrjl在2015-11-21 16:47:03的发言 >12楼

这个系统,最好是硬件给定从转矩,而不是通讯给。那多直接呀。而且距离也不远。就是主驱的转矩给定,通过端子加到从驱的转矩给定。硬件给最大的好处就是速度快且简化通讯程序。

以下是引用令狐冲2012在2015-11-21 15:31:56的发言 >:PLC——>CU240...

引用详细内容:

PLC——>CU240E-2PN——>CU240E-2PN

两变频器距离大约在1.5m左右

恩,谢K版意见。我可以采用PLC——>主用报文形式;主——>从采用端子给定模拟量形式;

但据说模拟量调速的干扰会较大,没怎么用过,不知道是否存在此问题呢?