楼主用的是两CU240E-2PN。怎么加的编码器?
主从都可以用报文给定,关键是报文给定,要处理一下;直接用读取主,发送给从不适合。
此外,从机没有编码器的SLVC转矩模式,启动过程(电机没转动起来,极低速时)本身就有不稳,所以才有初始需要用V/F模式,然后切换的设计。
最后,转矩模式下,也是可以限制从机的转速防止飞车的。随时给出从机最高转速限制,约是主机转速给定+80RPM。这是G120比MM440新增的特点。
1、目前采用的是主:CU250S-2PN+从:CU240E-2PN的控制方式;
2、处理一下是指主机转矩输出先加滤波后再给从机么?
3、“从机没有编码器的SLVC转矩模式,启动过程(电机没转动起来,极低速时)本身就有不稳”——但在调试过程中的采用模拟量调速控制下,并不存在此问题;
4、速度环是外环,转矩环是内环,如果在转矩控制下限速恐怕只能通过PLC来完成吧。