展开查看
以下是引用edwardjin在2015-11-21 16:36:39的发言 >4楼:
300的ps电源是可选件,而400ps是必选件,原因就是在于400ps电源给背板提供电源。
个人理解PM,应该是POWER MODULE缩写吧,PS是POWER SUPPLY/还是POWER SYSTEM?的缩写,如果 从英文译 的确不好区分它们的区别,不过现在中文资料现在都把PM翻译成负载电源,PS翻译成系统电源,这样就容易理解多了。其次,就是1500对于背板电源从什么供给有个选择,这个是S7-400不具备的,现在S7-1500可以扩展30个模块,所以大系统使用PS模块是需要的了。
还有,在1500中,以前的一些CP模块,现在统一叫CM了,刚接触有一些不习惯,毕竟300/400使用了这么多年了。总体来说 还是很喜欢1500和TIA PORTAL的,除了对,PORTAL对计算机要求过高外,其余各方面 我点赞!