回复:问题请教:G120主从控制-PN通信

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-21 19:56:35

22楼

展开查看
以下是引用yming在2015-11-21 19:17:21的发言 >20楼

 嗯,我是6台CU240E-2PN,只用转矩模式,没有速度模式。

给定是经过PLC的斜率电路,通过报文分别给出。(没有突变的可能)

启动不稳,要看负载,重载启动下,还是有可能的。

要想防止“飞车”,是可以通过PLC报文PZD限制的。

 

 

 

 

——“要想防止“飞车”,是可以通过PLC报文PZD限制的”

您的意思是:通过报文实时读取主、从机的速度实际值,然后取差值在一定范围之内,来在PLC中加保护吧。

不过,G120工作在转矩模式下,的确可以实现速度限幅,这需要到 Speed Limit中做一些参数设置