从3楼描述,F011还就是与编码器信号和加速度有关。F011是针对动态问题的故障保护。围绕此问题查找,或许可以发现些什么。


针对现场需求动态响应快的情况,也要以变频器的极限制约,量力而行。超越装置的能力,那就是只有报故障了。


比如说,有编码器的矢量控制,变成无编码器的矢量控制,不仅仅是把P100改一下就行的,速调的参数也要相应的变变才行。控制参数与控制模式要对应匹配才是呀。