回复:S7-400电源模块坏了多次

日尧

  • 帖子

    367
  • 精华

    3
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2005-02-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-11-22 17:46:06

11楼

展开查看
以下是引用Zane在2015-11-22 13:37:52的发言 >10楼

这的确应该是你们的问题,我觉得主要还是EMC的问题,接地屏蔽的措施根本不到位。

以下是引用日尧在2015-11-21 22:31:19的发言 >4楼:斑竹,客户现在认为...

引用4楼详细内容:

斑竹,客户现在认为是我们设备不可靠,并要求我们出示具体的用电环境要求,也就是说我们得出份文件表述怎么样的情况下才不会损坏电气设备,您说有这样的文件吗?还是哪个国标文件适合?

以下是引用Zane在2015-11-21 21:35:23的发言 >1楼:这得确认是电源的哪...

引用1楼详细内容:

这得确认是电源的哪部分出了问题,才能确定损坏的原因

斑竹,接地应该没多大问题,车间里有做地排坑引出,电控柜地线排用接地电阻测试仪测量电阻只有0.1欧左右。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54754条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。