发布于 2015-11-22 21:48:28

15楼

展开查看
以下是引用日尧在2015-11-22 17:46:06的发言 >11楼

斑竹,接地应该没多大问题,车间里有做地排坑引出,电控柜地线排用接地电阻测试仪测量电阻只有0.1欧左右。

以下是引用Zane在2015-11-22 13:37:52的发言 >10楼:这的确应该是你们的...

引用10楼详细内容:

这的确应该是你们的问题,我觉得主要还是EMC的问题,接地屏蔽的措施根本不到位。

以下是引用日尧在2015-11-21 22:31:19的发言 >4楼:斑竹,客户现在认为...

引用4楼详细内容:

斑竹,客户现在认为是我们设备不可靠,并要求我们出示具体的用电环境要求,也就是说我们得出份文件表述怎么样的情况下才不会损坏电气设备,您说有这样的文件吗?还是哪个国标文件适合?

以下是引用Zane在2015-11-21 21:35:23的发言 >1楼:这得确认是电源的...

引用1楼详细内容:

这得确认是电源的哪部分出了问题,才能确定损坏的原因

阻抗与截面积与频率有关,你得到的0.1欧姆是阻抗的实数部分,即纯电阻部分,还有虚数部分呢?


一根很细的导线它的电阻可以很小,但它的阻抗却可能很大。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download