SMART 200 模拟量模块输入和输出0V不能公用

1713

0

2015-11-23 08:06:29

展开查看
引用自找答案,问题ID:124769

西门子200smart模拟量输入模块有个超出上限和下限报警是什么意思?请问超出上限和下限报警后有什么反应?是不是驱动某个点置位?有图请看

提问者:新月晨星


Danielcjd 回答道:

S7 200 SMART模拟量报警:
可以指定通过报警输入识别的条件。 使用复选框根据需要启用报警:
报警下限 (PV): 设置 0.0 到报警上限之间的标准化报警下限;默认值是 0.10。
报警上限 (PV): 设置报警下限到 1.00 之间的标准化报警上限,默认值是 0.90。
模拟量输入错误: 指定将输入模块连接到 PLC 的位置。
另请参见S7 200 SMART使用 PID 向导 (在S7 200 SMART编程软件中点击帮助,搜索“设置回路报警”即可)

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
SMART 200 模拟量模块输入和输出0V不能公用,公用无输出不报警,有输出就报警。可以控制的执行器阀门电源和0V和控制0V是公用的。不知道怎么解决,是否还需要增加隔离栅?请问有有好的解决方案吗?
SMART 200 模拟量模块输入和输出0V不能公用 已锁定