回复:问题请教:G120主从控制-PN通信

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37045
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-11-23 19:56:27

35楼

展开查看
以下是引用yming在2015-11-22 22:23:05的发言 >31楼

那其实也不是很连续的。

就像给定电压,也就分辨率0.01V,精度还不如通讯的PZD的(1/16384)呢。要是愿意,也可以做成1/32767的精度。

通常用的线绕电位器,才300多圈,分辨率更低。

分辨率越差,给定越不容易稳定。

而通讯给定是这个“数”,就是这个数,它不可能变呀。即便是干扰,只会收不到,也不会变成另外的数。

对吧?

以下是引用kdrjl在2015-11-22 16:54:52的发言 >28楼:怎么没有呢?模拟量...

引用28楼详细内容:

怎么没有呢?模拟量输出和输入,都是D/A和D/A转换而来的。芯片的转换速度是很高的。转换精度也很高。现在智能传感器都到了24位转换精度了,而且很普遍了。

以下是引用北雪雪纷飞在2015-11-22 10:57:58的发言 >:这个我不赞同,PN...

引用详细内容:

这个我不赞同,PN在通讯速度上有优势,不会比模拟量慢,而且作为客户来讲,能在程序实现的用硬接线,本来有的功能不用,使用模拟量来传送,这个也不会同意。

模拟量给定、没有问题,PN传送却有问题,我觉得是不是哪的设置有问题,加上滤波试了吗??PN肯定可以实现,以前用DP,simolink都没有问题,PN也肯定可以。

对呀,分辨率高不等于时隙快,瞬态响应是数据的刷新时隙决定的。采用高速记录数据的形式,可以测试出信号的时隙(数据刷新周期)。采用PLC或上位计算机通讯,尽管通讯的速率快,但不等于信号的瞬态响应快,它的快慢与上位所编辑的程序有关。延时是存在的,只是他是不是满足要求罢了。


采用硬件互连,实时性是有装置的DA和AD特性以及变频器内部执行周期决定。不受外部编程的影响。采用同步工艺卡或授权的同步工艺软件,无非就是能提高软件和硬件更快地响应,满足瞬态控制需求罢了。

我是你的朋友