回复:为什么改机床数据34210改为1点确认键后自动变为2

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-24 09:42:26

17楼

展开查看
以下是引用ruixin2在2015-11-23 09:14:59的发言 >10楼:既然版主加精了,我就再说一下! 一:30240=1/34200=1/34210=0/34000=1,最常见的回零方式,碰开关后找零脉冲。 二:30240=1/34200=1/34210=1/34000=1,和第一种回零一样,但回零后34210自动变2,开机后记忆上次坐标,开机后可以不回零,也可随时在任意位置再回零! 三:30240=1/34200=0/34210=1/34000=1,和绝对编码器回零一样,回零时机械不动,机械必须走到已知位置点回零,任何时候/任何位置(34210=2的情况下)可以再次回零(所以必须用plc逻辑保证在特定情况下才允许回零,防止操作工任意位置回零)! 四:30240=4/34200=0/34210=1/34000=x(无意义),真正绝对值编码器回零,回零后34210=2,只有人为把34210设1后才可以再次回零(也可设回零后若再次执行回零,执行快速定位到参考点的设置),能避免操作工随时回零的危险! 第二种情况使用:回零硬件完好,关机后机械不会移动,位置要求不是特别高/特殊情况回零有限制/行程大,偷懒…… 第三种情况使用:回零开关或电机/光栅尺零脉冲有问题,但如果不用plc限制就可能……甚至机毁人亡。

关于方法二,三经过测试使用S120驱动系列的系统,NCK复位位置能记住参考点标识还在,但是关电上电回参考点标识会丢失。还有啥其他窍门指导一下