回复:为什么改机床数据34210改为1点确认键后自动变为2

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-24 10:54:37

23楼

展开查看
以下是引用ruixin2在2015-11-24 10:13:44的发言 >22楼:请问菲哥偶发关电丢失还是必丢?没实验过!我的假想是这样的:断电时,由于开关电源不是同一个/NCU和驱动内部电源电容等原因,导致驱动先失电,此时NCU检测到驱动故障,所以认为坐标不可信而未记忆!请分别试NCU先可靠断电后再断驱动和驱动先断电再断NCU.

必丢,以前840D810D,802D都能安装你这种方法实现相对编码器当绝对用包括现在的808D,但是802DSL,840DSL就必丢了。有机会你实验一下,可能是西门子故意封了这个功能,或者是和S120驱动有关系。

你的方法我有空也去试试,不过就算是这样的原因。关闭总电源也不能按时序断电

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com