1,300的plc程序肯定是在MMC卡中,因为300本身没有装载存储器,如果你更换cpu时,如果所有硬件配置完全一致,应该是可以的,新的cpu上电后,程序和相关数据会从MMC卡读到工作存储器和系统存储器,但是注意一定要断电插拔。
2,200的PPI电缆肯定不可以用在300上面,但是如果是PC ADAPTER这种200,300是可以通用的。
希望能帮到你,如有不妥,还请专家指正。