以下是引用ruixin2在2015-11-24 07:53:19的发言 >16楼:你确定34200=0是回零轴在移动?你确定轴是去压回零开关后有反向减速找零标记的动作(34000=0无开关就近直接找电机下一转的零标记)?我怀疑是设成有零点时再回零执行的是快速定位到零点(至少真绝对值编码器可以这样设)! 828d若是半闭环分配轴很清晰,一般直接改参数分配轴!30240绝对设成增量可以,反之不行!你开机坐标走到零,用百分表架在那里,然后后退后回零,看到底差多少!

大侠,我觉得是第三种的方式,我看到把轴给挪动一下后回零,轴并没有那种增量减速,反向等过程,直接走到0,就直接不动了。明天我在次去现场确认一下的!非常感谢的!都是采用的半闭环的系统,没有第二测量系统!