恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-25 13:43:46
4楼
开机封锁(008)到开机准备(009)状态的条件不能有ON或者点动命令,否则不能转换到准备状态,西门子都是这样的,现在的S120也是,比如故障复位后,发现不能启动,必须先停止才可以,为了保护,比如故障复位后从008--009如果有启动的命令,会造成运行危险。所以必须在下一个状态才能有ON 或者点动
请填写推广理由:
分享
只看
楼主