2楼

降低进线电压的设定值,是不是就更容易过压了?以前过压频繁,我才把电压设定高的。P1240在430里只能设置0和1,已经设置成1了。感觉加电容有点不太方便。不能减少报警几率,我想让重新启动快点,减少变频器限流和电机堵转的概率,从而减少报废。联系西门子客服,他说让修改P1300和P1310,明天试试吧。谢谢北雪!