使用SINAMICS S120的SAFETY INTEGRATED报20005故障

已锁定

jfjf

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-06-27

普通 普通 如何晋级?

使用SINAMICS S120的SAFETY INTEGRATED报20005故障

1081

2

2015-11-27 00:26:41

设备S120的ep电源和cu信号都是来自同一个安全继电器,SAFETY INTEGRATED 功能设置为:通过cu端子(其他的参数没有设置)。现在的问题是继电器失电后,S120会报20005故障,这个故障可以复位,SI功能起作用,伺服运动被禁止;继电器得电后,伺服又可以被操作。因为设备要求伺服频繁的禁止,所以想问问有没有可能屏蔽这个20005故障,又或者是我的设置不对,那又该设置哪些参数?谢谢