以下是引用老兵在2015-11-26 22:43:37的发言 >

?说实话,在CUD1上,单端的,差分的我都用过,都没问题。

而且这个接线图吧,6RA80的也是只有正极有电阻,但是,6RA80用差分输入时比用单端输入更稳定,抗干扰能力更强。

这...?10楼的示图还是单端输入。那我为什么没成呢?我在使用70系列的交直流传动,主板自带的编码器接口,都是单端输入,从来没事故。可靠性也很好。


在用MM440时,编码器模板特别的不好使,甭管是单端还是差分,动不动就编码器故障。后来在zane斑斑指导下,采用了双绞差分输入(编码器的专用电缆),问题得以解决。


以后的G或S系列,均采用差分输入形式加编码器专用电缆,转速信号很可靠。如法炮制的直流70装置,没想到却不行。改原始的单端输入,问题解决。这不得不让我...。你们都能用差分输入吗?我指的是主板自带的接口。