以下是引用_、逝~在2015-11-24 18:04:01的发言 >

cf是触发变量,for是用来延时的,其他的延时不会。。。。if(h>swz)是进行循环判断的,h是实际水量,swz是设定水量

1、你不应该用for循环做延时,这样会造成wincc假死,应该直接把for循环改成有条件的读取wincc内部变量自加,并保存到wincc内部变量中,然后判断自加的结果是否大于设定值。

2、你的脚本应该是用周期触发(比如触发周期为1s),然后脚本中判断cf,满足条件执行你脚本的内容,否则直接结束。


活到老,学到老!为了生活学习吧!