回复:如何实现PCS7的网络冗余

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-27 17:00:40

8楼

  1.  按照配置来说应该是具有冗余功能的。

  2. OS全黑,应该首先查看终端总线;好的配置应该是一部分OS连接在SERVER1上,另一部分OS连接在SERVER2上。而且这两部分要使用不同的交换机。这样就避免了因交换机的问题,以太网线的问题,网卡的问题导致所有的OS全都连接不上。

  3. 如果终端总线的配置没有问题,硬件也没有问题,那么就查看一下OS SERVER的配置是否正确。主要查看冗余设置。

  4. 如果以上都没有问题,那么需要查看OS全黑的时候,是不是两个服务器都与CPU失去通讯。只要有一个服务器没有失去通讯,那么OS就不应该全连接不上;

  5. 如果两个OS server都与CPU失去通讯,那么就要考虑CP1613网卡,终端总线,系统总线以及CPU的问题了。

  6. 硬件问题都排查以后,在查看一下硬件组态是否有问题。

  7. 综上所诉,首先要弄清楚网络的配置方案是否有合理?OS server,OS client,AS 网络与硬件配置是否正确?AS,OS组态配置是否正确?

不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。