按照配置来说应该是具有冗余功能的。
OS全黑,应该首先查看终端总线;好的配置应该是一部分OS连接在SERVER1上,另一部分OS连接在SERVER2上。而且这两部分要使用不同的交换机。这样就避免了因交换机的问题,以太网线的问题,网卡的问题导致所有的OS全都连接不上。
如果终端总线的配置没有问题,硬件也没有问题,那么就查看一下OS SERVER的配置是否正确。主要查看冗余设置。
如果以上都没有问题,那么需要查看OS全黑的时候,是不是两个服务器都与CPU失去通讯。只要有一个服务器没有失去通讯,那么OS就不应该全连接不上;
如果两个OS server都与CPU失去通讯,那么就要考虑CP1613网卡,终端总线,系统总线以及CPU的问题了。
硬件问题都排查以后,在查看一下硬件组态是否有问题。
综上所诉,首先要弄清楚网络的配置方案是否有合理?OS server,OS client,AS 网络与硬件配置是否正确?AS,OS组态配置是否正确?