按道理讲,变频器的输出电缆,耐压等级要选高,比如1000V以上的,但是我们用过一段时间,发现电缆很好,没出问题。于是老板就要求降低电压等级,750V的电缆,用过一段时间,仍无问题。于是...,我是坚决反对的,不能再降了。那好,就是750V了。用着还行。嘻嘻


对于400V电压等级的电机,变频器输出电缆的电压等级,不要低于750V。这是从目前使用得到的经验结论。再低了行不行?不好说。因为变频器的输出高次谐波严重,尖峰电压一般都会超过1000V,尽管能量很小,但高压是肯定的。电缆线的绝缘强度如果扛不住,就会被谐波电压击穿的。