 MM430和MM440不同,430没有动态缓冲功能(一种避免瞬时欠压导致跳闸的功能)。

可以考虑的方法只有:关闭自动电压检测;P1254=0。该功能是每次上电检测进线电压且自动设定一个电压检测值。关闭后,以P210为准的固定值。

按照现场可能的电压,按其输入到P210,欠压跳闸电平是其76%。

最后,断电,重新上电,使之生效。

------------------------------

你的原因就是提高了P210电压,导致欠压电平同时提高。

30kW的430和标称22kW的440是一样的。