回复:循环调用全局脚本,怎么无法实现,求指导

_、逝~

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-28 10:35:00

11楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2015-11-27 09:20:19的发言 >7楼

1、你不应该用for循环做延时,这样会造成wincc假死,应该直接把for循环改成有条件的读取wincc内部变量自加,并保存到wincc内部变量中,然后判断自加的结果是否大于设定值。

2、你的脚本应该是用周期触发(比如触发周期为1s),然后脚本中判断cf,满足条件执行你脚本的内容,否则直接结束。


以下是引用_、逝~在2015-11-24 18:04:01的发言 >:cf是触发变量,for是...

引用详细内容:

cf是触发变量,for是用来延时的,其他的延时不会。。。。if(h>swz)是进行循环判断的,h是实际水量,swz是设定水量

您说用周期触发,意思是全局里触发器既有周期触发,又有变量触发?设定周期触发不是程序运行就开始触发了吗?我也试过,没成功。。。。要是能实现,这肯定很NICE,简单好用,求指导

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32566条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。