最近在调试一个工程遇到如下的问题:S7-300PLC主机带了一个IM365(SEND)接口模块,接口模块后面带了7个DI模块,IM365(RECIEVE)接口模块后面带了3个D0模块,头天调试都是正常的,程序运行也正常,第2天就出现问题了,CPU:STOP灯亮,SF灯也亮,诊断显示所有模块都不可以用。不可能所有模块都坏了啊,后来把模块取下来再另一台设备上一块一块的试验,出现一块DI有问题,于是把这块更换后,重新全部装上去,运行正常了。
怎么一块DI故障就出现全部的DI/DO模块都不用啊?应该是哪块坏了显示哪块才好判定故障啊?如果几十块,怎么去定位哪块故障啊?
DI:321-1BL00 DO :322-1BL00